为推动“生命至上、隐患必除”消防安全专项行动,切实加大对重点行业领域火灾隐患的整治力度。近日,盐城市消委办对民营医疗机构开展消防安全专项督导,现对部分隐患单位予以公布曝光。
01 单位名称: 盐城盐海医院(亭湖区) 存在隐患: 1、检查时消防控制室仅1人值班; 2、消防泵房未按照消防技术标准设置双电源; 3、弱电井管道防火封堵不到位; 4、一楼安全出口疏散门采用电动推拉门。
02 单位名称: 盐都区中西医结合医院 存在隐患: 1、强电井管道防火封堵不到位; 2、厨房使用明火区域与其它区域防火分隔不到位; 3、门诊楼安全出口疏散门采用推拉门。
03 单位名称: 开发区惠民医院 存在隐患: 1、测试火灾报警控制器(联动型)消火栓启泵按钮,未能远程启动消火栓泵; 2、检查时消防控制室仅1人值班。
04 单位名称: 东台梅氏骨伤科医院 存在隐患: 1、西侧安全出口处未设置疏散指示标志; 2、微型消防站配备的消防呼吸器过期; 3、配电间上方电缆穿墙孔洞防火封堵不到位。 05 单位名称: 大丰友谊医院 存在隐患: 1、部分隔间感烟探测器防尘罩未摘除; 2、机械排烟系统挡烟垂壁高度设置不符合消防技术标准。
06 单位名称: 射阳康复医院 存在隐患: 1、检查时消防控制室仅1人值班; 2、值班人员操作火灾报警控制器(联动型)不熟练; 3、部分消防设备被擅自停用(气体灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统)。
07 单位名称: 建湖县绿康康复医院 存在隐患: 1、强电井管道防火封堵不到位; 2、喷淋泵控制柜处于手动状态; 3、维保记录消防技术负责人未按要求签章。
08 单位名称: 阜宁县大爱妇产医院 存在隐患: 1、一层东侧消防风机房内违规设置办公室; 2、一层东侧零售店铺防火门闭门器损坏; 3、部分常闭式防火门未保持常闭,顺序器损坏; 4、消防控制室值班人员对应急处置程序不熟悉。
09 单位名称: 滨海康达医院有限公司 存在隐患: 部分房间未按照消防技术标准设置喷淋头。
10 单位名称: 响水县和美妇产医院 存在隐患: 1、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统与小区共用,其消防泵未保持完好; 2、强电井管道防火封堵不到位; 3、检查时消防控制室仅1人值班; 4、部分电气线路未穿管敷设。
11 单位名称: 盐南欧堡利亚医院 存在隐患: 部分走道机械排烟风口设置距离超出消防技术标准要求。
来源:盐城消防
|